Вопрос: можно ли с целью определения максимально часового потребления здания производить расчет тепловых нагрузок по укрупненным показателям с использованием удельных тепловых характеристик, если нет то по какой методе или СНиПу можно это сделать (нужна правовая ссылка).
Автор: Денис
Дата последнего ответа: 2006-06-09 18:14:08
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Ответ на вш запрос можно найти в любом справочнике по теплоснабжению, тепловым сетям.

Приводяться примеры расчета тепловых нагрузок.



С уважением,

Юлия.
Юлия


2006-06-09 16:02:28
Для предвариловки подойдет. А так стадия проекта "П" необходима
Valter


2006-06-09 17:11:22
СНИП 2.04.07-86 Тепловые сети

"2.4. Тепловые потоки при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяются:

для предприятий - по укрупненным ведомственным нормам, утвержденным в установленном порядке, либо по проектам аналогичных предприятий;

для жилых районов городов и других населенных пунктов - по формулам:"

СНИП найдете в нормативных документах данного сайта. Приношу извинения за опечатки в предыдущем сообщении.





С уважением,

Юлия.

Юлия


2006-06-09 18:14:08

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20